Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.
Spannung auf Stromleitung trotz ausgeschaltetem Schalter?
Hallo, ich habe an einer abgehangenen Decke in einem Ladenlokal zwei Neonröhren und am Rand eine normale Lampe die über einen Schalter angebracht ist. Statt der Lampe wollte ich einen Trafo für eine LED-Leuchte anbringen.
Ich ging davon aus, dass wenn die Lampe per Schalter ausgeschaltet ist, keine Spannung mehr zwischen den beiden Phasen ist (Schutzleiter sowieso Fehlanzeige hier) und bekam trotzdem beim Wurschteln eine gewischt.
Danach habe ich gemessen: Schalter an: 230 Volt, Schalter aus 42 Volt.
Im gleichen Ladenlokal ist im Flur eine normale Lampe mit E27-Fassung. Dort brannten mir schon mehrere Glühlampen in kürzester Zeit durch, dann eine Energiesparlampe. Dann hatte ich nur noch eine alte LED-Funzel, die nur nach unten leuchtet und habe sie als Notlösung eingedreht und merkwürdigerweise leuchtet sie im "ausgeschalteten" Zustand schwach weiter, also scheint auch hier eine Spannung im ausgeschalteten Zustand vorzuliegen. Es ist hier auch so, dass ich zwei Schalter für diese Lampe habe, aber wenn man mit einem die Lampe nur an/aus schalten kann, wenn der andere Schalter an ist und umgekehrt (also nur mit dem zuletzt ausgeschalteten auch wieder anschalten kann).
Weiß jemand, was für diese Erscheinungen (Spannung trotz Auschalten, unpraktische Schalterverkabelung) verantwortlich sein könnte?
Was mir komisch vorkommt, sind vor allem die krumme Spannung von 42 Volt, könnten die von einem Trafo kommen? In der abgehangenen Decke waren alte Spots, die aber nicht mehr aktiv sind, dummerweise kann ich nicht in die Decke reingucken und aufreissen wäre auch blöd.
7 Antworten
- FredLv 7vor 7 JahrenBeste Antwort
Das kann man hier aus der Ferne nicht beurteilen, woran es liegt. Hole dir mal einen Fachmann ins Haus, der alles mal überprüft.
- Conny NLv 7vor 7 Jahren
Du musst schon die Sicherung abstellen; nur den "Schalter ausmachen" reicht nicht.
Lass einen Elektriker kommen, der dir die Leitungen durch misst und anpasst. Passiert mal was, hast du keinen Versicherungsschutz, wenn das nichtsachgemäà vom Fachmann installiert wurde. Und nach deiner Beschreibung ist da so einiges "überbrückt" worden...
- Werner100000Lv 7vor 7 Jahren
Das mit den zwei Schaltern ist einfach, da hat jemand die Wechselschalter verkehrt angeklemmt.
Ohnehin scheint das Ganze eine Bastelei zu sein, da wohl einiges verklemmt wurde.
Bei Altbauten kommt es öfter vor, das der Nullleiter des HausanschluÃkasten nicht mit dem Potenialausgleich im Haus verbunden ist.
Bei alten Leitungen hat man ab und zu Rückspannung auf dem Null, mit einem Zweipoligen Messgerät mit Lastwiderstand (zB. Duspol) messen. Einfache Schraubenzieher mit Glimmlampe oder welche die nur Leuchtdioden für die Spannung haben sind nicht geeignet.
- Anonymvor 7 Jahren
- Ist die Spannung belastbar? Liegen die 42V immer noch an, wenn du die LED-Lampe reindrehst?
Wenn die Spannung dann einbricht ist sie vermutlich Induktiv oder kapazitiv eingekoppelt. Hierfür kommen Trafos und ungünstige Leitungsführung in Frage. Leuchtstoffröhren sind auch ziemliche EM-Schleudern, wenn sie keinen Erdungsleiter haben. Da können sich leiche einige duzend Volt an isolierten metallischen Gegenständen in der Umgebung aufbauen. Ich hatte in meiner alten Wohnung auch einen Lampenschirm, der sich dank fehlender Erdung auf rund 130V aufgeladen hat.
Dreh mal nach und nach die Sicherungen raus und schau wann die 42V verschwinden. Dann hast du zumindest schon mal die Quelle eingegrenzt.
Was man dann dagegen tun kann ist eine andere Geschichte..
- Wie finden Sie die Antworten? Melden Sie sich an, um über die Antwort abzustimmen.
- vor 7 Jahren
Noch eine Möglichkeit,
Ein anderes stromführendes Kabel,
Das irgendwo "dein" Kabel umwickelt.
gerade wenn die Isolierungen alt und brüchig sind,
kann es dann zum Trafo-Effekt kommen
- AldarionLv 6vor 7 Jahren
Hey yauhou,
Du solltest überprüfen, ob weitere Zuleitungen bestehen. Vielleicht ist auch einer der Schalter defekt oder fehlerhaft geschaltet/verdrahtet, so dass Fehlspannungen anliegen.
Mit einem sog. Multimeter kannst Du Spannungen und Widerstände messen, um ein klares Bild zu erhalten. Wenn Du Dir nicht sicher bist, wie vorzugehen ist, frage einen Elektriker.
Viel Erfolg.
- BorisLv 4vor 7 Jahren
Kann man "aus der Ferne" nur vermuten; falsch verkabelt, Erdung (Kabel gelb-grün) fehlt. Einfach mal "im Kopf" die Leitungen durch gehen und dann kontrollieren, meist kommt man dem Ãbel dann auf die Spur.