Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.

DiDi fragte in Wissenschaft & MathematikPhysik · vor 7 Jahren

Eine frage an einen Elektrotechniker?

Ich habe eine Halogenlampen - Beleuchtung.

Der Transformator ist fuer 120 Watt ausgelegt. (230 V > 12 V)

Dann habe ich fuenf Hallogenlampen 12 V/ 20 W.

Meine frage ist ?

Habe ich einen wirklichen Verbrauch von 100 W nachdem der Strom auf 12 V transformiert wurde und wenn alle Lampen ausgeschaltet sind, hat der Tranjsformator einen "Eigenverbrauch" ??

Vielen Dank im voraus.

DiDi in Schweden

3 Antworten

Bewertung
  • vor 7 Jahren
    Beste Antwort

    Die Leistung in Watt errechnet sich mit

    P = U * I

    P = Leistung in Watt [W]

    U = Spannung in Volt [V]

    I = Strom in Ampere [A]

    Bei 12 Volt und 5 * 20W = 100W fließen also 100W / 12V = 8,33 A

    Auf der Primärseite des Transformators wird dieselbe Leistung verbraucht, allerdings flißen hier nur

    100W / 220V = 0,45 A

    Genauer gesagt: der Transformator ist nicht ideal, schluckt daher auch einen Teil Leistung (er wird warm), daher wird der Primärstrom geringfügig höher sein. Moderne elektronische "Transformatoren" (eigentlich Schaltnetzteile) verbrauchen weniger als herkömmliche Transformatoren mit Wicklung und Eisenkern.

    Ob der Transformator "in Ruhe" auch Strom verbraucht hängt davon ab, ob du ihn primärseitig oder sekundärseitig schaltest.

  • vor 7 Jahren

    Ja, der Transformator hat einen Eigenverbrauch, dies dürfte aber im Bereich von maximal 5VA liegen

    Zur erklärung, der Trafo nimmt eine sogenannte Blindleistung auf, diese wird nicht in Watt, sondern als Voltampere angegeben. Für Dich ist das uninteressant, weil Dein Zähler nur die Wirkleistung zählt, also Watt. Und wenn Du 5 Lampen mit je 20W an den Trafo schaltest, dann werden 100W "verbraucht".

    Dazu kommen ein paar Watt, die der Transformator für das Umrichten der Spannung in Wärme umsetzt.

    Wenn alle Lampen ausgeschaltet sind und der Transformator noch in Betrieb ist, "verbraucht" er immer noch eine sogenannte Leerlaufleistung, die eigendlich sehr gering ist, aber bei Betrieb mit anderen Geräten vom Zähler mitgezählt wird. Dies macht bei meinem Tarif maximal 23 Cent pro Monat aus.

  • vor 7 Jahren

    Der Transformator hat nur einen sehr geringen Eigenverbrauch, der wird in Wärme umgewandelt.

    Woran merkt die Primarspule das die Sekundärspule Leistung entnimmt ???

    Durch magnetische Wechselwirkung. Die entnommene Leistung schwächt das Magnetfeld das die Primärspule aber sofort wieder ausgleicht.