Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.
Warum sollte man eine Waschmaschine mit einer Leistung von 3400 W nicht an einen Stromkreis mit...?
... einer 10-A-Sicherung anschließen?
Und warum gibt es 10-A- und 16-A-Sicherungen?
4 Antworten
- CherryLv 6vor 1 JahrzehntBeste Antwort
P = U * I
U = P/I
U = 3400 W/10 A
U = 340 V
Es müsste eine Spannung von 340 V anliegen. In der Regel sind es aber nur 230 V.
Andere Überlegung:
I = P/U
I = 3400 W/230 V
I = 15, ... A
Man kommt deutlich über 10 A.
- vor 1 Jahrzehnt
Die Leistung berechnet sich folgendermaÃen:
P(Leistung in Watt) = U(Spannung in Volt) * I(Strom in Ampere)
Bei einer gewöhnlichen 2-poligen Schutzkontakt-Steckdose beträgt die Netzspannung 230 Volt.
Bei einem mit 10 A abgesicherten Stromkreis ergibt sich so eine maximale Leistung von 2300 Watt:
P=U*I=230V*10Ampere=2300Watt
SchlieÃt man ein 3400 Watt-Verbraucher an diesen Stromkreis an, so wird dieser überlastet und die Sicherung sollte nach einiger Zeit auslösen.
Die Absicherung des Stromkreises ergibt sich aus der maximalen Belastbarkeit. Diese hat ein Fachmann auf Basis vieler Faktoren (Leiterquerschnitt, Verlegeart, Umgebungstemperatur....) bestimmt.
Also auf gar keinen Fall jetzt einfach eine 16 Ampere-Sicherung in den bestehenden Sicherungsockel stecken, sonst:BRANDGEFAHR!!!!...und keine Versicherung der Welt zahlt einen Cent!!
Wenn das mit der Waschmaschine sehr wichtig ist, dann ziehe unbedingt einen Fachmann hinzu, er soll sich alles genau angucken und kann entscheiden wie das Problem zu lösen ist.
- vor 1 Jahrzehnt
Handelt es sich um einen 3-poligen Stecker für 230 V (Volt die physikalische Einheit für Spannng) oder um einen 5-poligen Stecker für 400V?
- Anonymvor 1 Jahrzehnt
P = U x I = 230volt mal 16 ampere = 3680 watt
P = U x I = 230volt mal 10 ampere = 2300watt
bei einer absicherung von 10A fliegt die sicherung raus weil die stromaufnahme zu groà ist
bei einer 16A sicherung kann das nicht passieren
waschmaschinen brauchen einen eigenen stromkreis mit 16 Ampere
die 10 A sicherung kann man bedenkenlos auswechseln gegen einer 16 A sicherung vom der installation her keine probleme der querschnitt stimmt nur sollte das ein fachmann machen wegen der unfallgefahr
elektrischer strom kann tödlich sein