Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.

Belastung Schraubsicherungen?

Hallo

Momentan ist ein Heißwassergerät (2,0 KW) über eine Schuko-Steckdose separat an einer (16A?) Schraubsicherung abgesichert.

Kann ich da ersatzweise einen kleinen Durchlauferhitzer (230V, 3,5 KW) anschließen ? oder gibt das Probleme?

Gruß

7 Antworten

Bewertung
  • vor 7 Jahren
    Beste Antwort

    Was Schuko mit 16 A abgesichert?

    Da kommt ne 10. rein!

    Sogar ne 8. reich aus.

    Mit ner 16. kannst du das ganze Gebäude absichern (Hauptsicherung)

    Bei einem Wiederstand von 16 A kannst du Deine Zentralheizung ausstellen. Denn dann glühen deine Leitungen und Heizen den Raum!

    In Para-dox seiner Berechnung fehlt der Leitungsquerschnit!

    Wenn der kopf der Sicherung in die Keramiksperre passt dann schraub Sie rein.

  • vor 7 Jahren

    Funktioniert höchstwahrscheinlich problemlos.

  • vor 7 Jahren

    Ohmsches Gesetz Nr2: I=P/U. 3500 W / 230V= 15,2A. Bei 220 V knapp 16A.

    Ja das funktioniert.

  • vor 7 Jahren

    Da kannst du noch vieles mehr an schließen!

  • Wie finden Sie die Antworten? Melden Sie sich an, um über die Antwort abzustimmen.
  • vor 7 Jahren

    Ja, denn damit bist du immer noch im Schutzbereich der 16 Ampere sicherung.

  • ?
    Lv 7
    vor 7 Jahren

    Bei 3,5kW bist du schon bei über 15A, rein rechnerisch. Ist also nicht zu empfehlen.

  • vor 7 Jahren

    Sollte keine Probleme geben!

    Testen!

Haben Sie noch Fragen? Jetzt beantworten lassen.