Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.

AWG Kabel andere Aufbau als H07... oder nur anderer Querschnitt?

Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.

Ich setzte mich im Moment etwas intensiver mit dem Thema Kabel auseinander, ein Punkt dabei ist auch, ob verschiedene Kabel ersetzt oder ausgetauscht werden können.

Ich kenne bereits die verschiedenen Typenkurzzeichen und im groben auch deren Bedeutung, wie z.B. LiY, H07V-K oder N7YAF usw. Zu dem gibt es aber auch noch Kabel in meiner Liste mit der Bezeichnung AWG. Laut meinen Recherchen ist das nur eine andere Norm für den Querschnitt der Leitungen. D.h. meiner Ansicht nach könnte man Kabel mit der Kennzeichnung AWG auch durch andere oben genannte Kabel ersetzten, solange sie den gleichen Querschnitt in mm² haben. Oder liege ich da falsch?

Mir wurde nämlich gesagt, dass AWG-Leitungen einen anderen Aufbau haben als die H07…-Leitungen, z.B. andere Isolierung etc, sodass man diese Kabel eben nicht austauschen kann. Im Internet habe ich bisher nichts gefunden, was mir wirklich eindeutig eine Antwort darauf gibt. Kennt hier vielleicht jemand einen Link in dem die Unterschiede gut erklärt sind? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen den H07…, H05…-Leitungen und den AWG-Leitungen (nach UL-Style 1015, 1028 usw.) außer dem Querschnitt?

Wär super, wenn mir da jemand helfen könnte. Je mehr ich dazu recherchiere, desto verwirrter bin ich eigentlich.

Vielen dank schon mal im Voraus.

2 Antworten

Bewertung
  • KN
    Lv 7
    vor 10 Jahren
    Beste Antwort

    Das CENELEC-System (in DIN VDE 250 national umgesetzt) und das AWG-System ist nicht ineinander umrechenbar. Die ganzen Materialangaben zum Isolator, Auslegungsspannung usw. sind im AWG-System nicht enthalten. Auch wenn AMG-Kabel in den USA und Kanada funktionieren, muss dies bei uns nicht der Fall sein, da wir 240V Effiektivspannung, USA und Kanada 110 Veff haben. Entsprechen muss auch die Isolation nur für 110 V ausgelegt werden.

  • Y1aB
    Lv 4
    vor 10 Jahren

    Also AWG gibt erst mal überhauptkeine Auskunft über Normung von Leitungen oder Litzen oder Kabeln sondern nur über den Leiterquerschnitt so ist z.B. eine 1,5² Litze eine AWG 16 Litze oder 10² ist AWG 8.

    Einige Firmen verdrahten ihre Maschinen mit Multinormleitung, die in AWG angegeben wird. So braucht man nur noch einen Leitungstyp forrätig zu haben ergal wohin die Maschine nachher geht, Europa, China, Amerika....

Haben Sie noch Fragen? Jetzt beantworten lassen.