Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.

Kupfer vs Armierung, Erdung. Welche der beiden ist geeignet?

Die Stadt verlegt bei uns gerade Fernwärme und bei der Gelegenheit wollte meine Mutter in die bereits geöffneten Gräben eine Erdungskabel verlegen.

Wir haben jetzt aber zwei verschiedene Aussagen was das Material des Kabels betrifft. Eine Ringerdung im Fundament ist keine Option und ist nicht vorhanden.

Aussage 1: 10m Kupferkabel ausserhaus verlegen und an die Hauseinrichtung anschliessen

Aussage 2: 4m Armierungseisen ausserhaus verlegen und im Haus mit Kupfer verbinden und dieses dann an die Hauseinrichtung anschliessen

Person mit Aussage 2 sagt dass ein Kupferkabel alleine nichts bringt und man es in der Erde mit Eisen verbinden müsste. Aber uns steht uns im Moment nicht die Möglichkeit zur verfügung um Werkzeug und Personen aufzutreiben die das richtig verbinden/schweissen würden weil die Gräben in 2 Tagen geschlossen werden.

4 Antworten

Bewertung
  • vor 10 Jahren
    Beste Antwort

    Alles falsch , Erdung muß aus Edelstahl sein wenn es nur im Erdreich verlegt ist .

    Kupfer ist auch nicht gut da elektrochemische Korrosion mit dem Baustahl gegeben ist . Verzinkt ist nur im Beton erlaubt . Übergänge aus dem Beton ins Freie nur aus Edelstahl !

    siehe auch Quelle .

  • Anonym
    vor 10 Jahren

    Kupfer leitet unbestritten besser aber Stahl (Eisen) tuts auch wenn er, der Stahl, verzinkt ist, weil wo wegen dem Rost und so

  • ?
    Lv 4
    vor 10 Jahren

    Normale Erder sind aus verzinktem Stahl. z.B. ein T-Profil nach unten zugespitzt, am oberen Ende gibt es eine Anschlussklemme für ein dickes Kupferkabel. Solche Erder treibt man gegebenenfalls mit maschineller Hilfe (z.B. Hilti mit geeignetem Aufsatz) senkrecht in die Erde. Gängige Längen 1m, 1,5m oder auch 2m.

    Teures Kupfer in die Erde verbuddeln würde ich nicht machen. Verzinkter Stahl ist für mein Empfinden die bessere Wahl, da mechanisch höher belastbar und durch die Verzinkung fast genauso korrosionsbeständig wie Kupfer. Es sei denn der höhere Preis bei Kupfer würde keine Rolle spielen.

    Armierungseisen ginge zur Not auch, aber die Verbindung Kupfer mit unedlem Eisen gibt auf jeden Fall Kontaktkorrosion. Da müsste Abhilfe geschaffen werden (Verzinkung oder ähnliches) ansonsten ist das nach ein paar Jahren durch gerostet.

  • vor 10 Jahren

    Hallo,

    Kupfer oder Eisen ist egal. Jedes Metall in Kontakt mit der feuchten Erde stellt die Erdung dar. Allerdings hat Eisen den Vorteil kein Korrosionspotential zu Stahlleitungen zu entwickeln (Lokalelementbildung). Allerdings rostet es langsam weg. Also muß für lange Lebensdauer schon das Kaliber Moniereisen eingesetzt werden. Im alkalischen Beton ist das Eisen chemisch geschützt, daher sind die Erdfahnen in Betonfundamenten langlebige Erdungen.