Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.
Bitte um Hilfe: Temperaturüberwachung?
Die aktuelle Temperatur in einem Gerät wird mit dem Messheißleiter (z.B. K17) gemessen. Übersteigt
die Temperatur einen einstellbaren Wert für länger als 18 Sekunden so ist ein
Ausgang (Ventilator) 30 Sekunden lang zu aktivieren.
Die maximale Temperatur soll von 20 °C bis 100 °C einstellbar sein.
Der Ausgang wird mit maximal 150 mA belastet.
Hinweise:
- Versorgungsspannung +5V wird extern in ausreichender Konstanz zur Verfügung gestellt
- Messheißleiter K17 oder Ähnliches
- Kondensatoren Normreihe E6
- Widerstände Normreihe E24
Bitte um Schaltplan!!!
2 Antworten
- Anonymvor 1 Jahrzehnt
eine Meßbrücke mit Poti zu Sollwertvorgabe, einen Schmitt-Trigger, ein Zeitglied(kann im einfachsten Fall eine RC-Glied sein) und noch einen Schmitt-Trigger zum Lüfterantrieb und zum entladen des RC-Gliedes in 30 sec