Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.

horsch
Lv 6
horsch fragte in Haus & GartenWartung & Reparatur · vor 1 Jahrzehnt

Höhere Stromabsicherung?

Bestehen Bedenken bei einer 1987 fachmännisch durchgeführten Elektroinstallation die 6 KA Sicherung gegen eine 10er auszutauschen?

Benötigt würde sie wegen höherem Bedarf neuer Geräte.

7 Antworten

Bewertung
  • vor 1 Jahrzehnt
    Beste Antwort

    Nun gut ich schätze mal daß das K ein Tippfehler ist.

    Also, bei einem Leiterquerschnitt von 1,5mm-2,5mm ist es kein Problem.

    Da Du schreibst 1987 wurde es neu installiert ist es mit Sicherheit schon 1,5mm. Bei alten Schraubsicherungen, ist die Passschraube bei Dir Grün,also 6A.( Wenn man in die Fassung sieht) da mußt Du Dir eine in Grau ( 16A ) besorgen.Mit einer Telefonzange die alte rausdrehen und die neue rein, und neue Sicherung rein. Beim Automaten ( Kippsicherung), solltest Du jemanden fragen der es schon mal gemacht hat, da es verschiedene Typen gibt.AEG,MBB,Siemens ect. WICHTIG auf jeden Fall beim Wechseln die Vorsicherung raus nehmen. Zum Verbrauch. Ist zu sagen P=U x I Also Watt= Volt mal Amperre. Also I= P/U Amperre = Watt durch Volt. Eigentlich für Gleichspannung, aber passt auch im Groben.

    Soweit also das. Hoffe helfen zu können.

    Heinz_elo@yahoo.de

    EY IHR OHM,S MACHT DOCH WATT IHR VOLTS!

    Alles Gute

    Quelle(n): Selbs Elektriker
  • vor 1 Jahrzehnt

    bei manchen Sachen würde ich lieber nichts, als was falsches sagen und das betrifft Strom und Gas. ich weiß nicht wo du wohnst. deshalb ist es auch möglich das Aluminium verlegt ist. Kupfer und Alu haben große Unterschiede im Widerstands-verhalten. bei Stromleitungen wird üblicher Weise von mm² und Ampere (a) gesprochen.

    Also es kommt darauf an, was für eine Leitung mit welchem Leitungsquerschnitt verlegt ist. und ein Fachmann sagt Dir welche Absicherung zulässig ist vorausgesetzt das der gesamte Strang den gleiche Querschnitt hat, (Klingeldraht mit 10a wird zur Zeitbombe, bis es brennt,das ist fast ein 1mm Draht aber nicht 1mm²)

    Quelle(n): AGMW Allgemeinwissen
  • vor 1 Jahrzehnt

    Es kommt darauf an welche Leitungen verlegt sind. Im Normalfall kann man die Sicherung gegen eine 16A Sicherung austauschen lassen. Ein Fachmann muß jedoch prüfen, ob das Kable überall mindestens 1,5 qmm hat.

  • vor 1 Jahrzehnt

    Einfach probieren. Wenn die Wände, in denen Stromkabel velegt sind, warm werden, sollte man es lieber lassen.LOL

    Im Ernst. Wenn die Leitungen 1987 verlegt wurden, sollte das kein Problem sein. Würde trotzdem mal die Meinung eines Fachmannes einholen.

  • Wie finden Sie die Antworten? Melden Sie sich an, um über die Antwort abzustimmen.
  • Anonym
    vor 1 Jahrzehnt

    da bestehen keine bedenken

    ein stromkreis darf bist 16A abgesichert werden

  • vor 1 Jahrzehnt

    sehe ich kein problem, kommt auch etwas auf den querschnitt der leitung und den bedarf an, bei 10quadrat kein thema, die leitung kann dabei durchaus etwas warm werden. wenn bedenken bestehen, würde ich einen fachmann zuziehen.

  • vor 1 Jahrzehnt

    KA???

    Kiloampere?

    Kenn ich nicht, würde ich nicht näher rangehen.

    Aber 1,5 mm 2 kannst du locker mit 10 Ampere absichern.