Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.
Elektrotechnik?
Wie hängt die Spannung über dem 9k Widerstand vom eingestellten Widerstand am Poti (0..100k) ab?
Meine U(0) sind ~55VDC- was aber nur sekundär interessant ist- ich habe ein Poti in Reihe zu 18k + 560R parallel zu 9k + 18k Widerständen, sodass mein Gesamtwiderstand der parallelen Widerstände 11k ist und mein Gesamtwiderstand inklusive Poti somit 11k + Poti ist.
Mich interessiert die Abhängigkeit der Spannung über dem 9k-Messwiderstand zum eingestellten Poti-Widerstand.
Ich rechne da jetzt schon seit 3h dran rum, hab fünf Ergebnisse und weiß nicht wo meine Fehler liegen...jetzt brauch ich mal nen Fachmann - denke ein E-Techniker lacht hierüber ;-)
Aber bitte nur suffiziente Antworten!
Sachen wie "ich glaube so könnte es sein", die kann ich selbst.
Vielen lieben Dank vorab!
die Zusammenfassung sieht so aus:
Poti + ((18k+560R) || (9k + 18k))
1 Antwort
- AlfonsLv 4vor 1 JahrzehntBeste Antwort
Die Nachrechnung bestätigte, dass der Gesamtwiderstand R der parallelen Widerstände 11 k Ohm beträgt.
Die Gesamtspannung an Poti und Widerstand R beträgt voraussetzungsgemäß 55 V. Bezeichne ich den Spannungsabfall am Poti mit U1 und am Widerstand R mit U2, so beträgt die Spannung U2 in Abhängigkeit vom Potiwiderstand R1
U2 = 55 V * 11/(11+R1) mit R1 in k Ohm
Der Spannungsabfall am 9K - Widerstand ist ein Drittel der Spannung U2, entsprechend dem Anteil des 9k-Widerstandes an der Reihenschaltung von 9k und 18k.
Also beträgt die gesuchte Spannung Ux am 9k-Widerstand
Ux = 18,333 V * 11/(11+R1) mit R1 in k Ohm
Quelle(n): Studium der Grundlagen der Elektrotechnik