Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.

uetzwurst fragte in Haus & GartenHeimwerken · vor 1 Jahrzehnt

FI Sicherung für 7,5 KW Saunaofen. Wieviel Ampere?

Wie muss ich den FI Schalter dimensionieren für eine 7,5 KW Saunaofen?

3 Antworten

Bewertung
  • Anonym
    vor 1 Jahrzehnt
    Beste Antwort

    Ich muss meinem Vorredner recht geben, allerdings rechnet man nicht mehr mit 380V sondern mit 400V, da das europäische Netz harmonisiert wurde. Davon ausgehend berechnet sich die Stromstärke: 7500Watt / 400 Volt = 18,75 Ampere

    Die FI-Schalter sind genau so abgestuft wie normale Sicherungen, d.h. die nächste Größ wäre 20 Ampere. zu empfehlen ist hier ein FI-Schalter 32A / 0,030 Ampere, also ein Fehlerstrom von 30mA.

    Dieser ist zugelassen für "Nasszellen" , sprich badezimmer usw. Der Leitungsquerschnitt sollte bei mindestens 2,5mm² liegen, empfehlenswert wäre aber ein Querschnitt von 4mm².

    Den Einbau eines solchen Schalters sollte man aber in jedem Fall einem Fachmann überlassen.

    Quelle(n): Berufliche Erfahrung
  • Raptor
    Lv 4
    vor 1 Jahrzehnt

    Hallo,

    ist es wirklich ein 7,5 KW Elektroofen, oder ein Kohleofen mit einer Heizleistung von 7,5 KW.

    Ein FI ist zuersteinmal eine Fehlerstromsicherung - er schaltet ab, wenn irgenein Gerät einen Masseschluss hat, bzw. wenn Strom mit Erde in Berührung kommt.

    Dieser Fehlerstromschalter misst den "Rückstrom" auf Erde (vereinfacht ausgedrückt) - ist dieser zu hoch, schaltet er den Stromkreis ab.

    Die vorgeschriebenen Stärke ist bei den verschiedenen Energieversorger unterschiedlich. Sinnvoll ist es in einer Sauna, einen FI mit 30 mA zu nehmen, da diese Stromstärke für Menschen ungefährlich ist - sollte wirklich ein Masseschluss vorliegen.

    Bei den (Überlastungs-) Sicherungen ist die nötige Stärke normalerweise auf dem Typenschild angegeben. Bei 7,5 kw müssten es rechnerisch min. 20 A sein

    500 Watt (Volt-Ampere)

    : 380 Volt

    = 19,.. Ampere

    Frag einen Elektriker, ob das Hausnetz überhaupt auf solche starken Geräte ausgelegt ist.

    Nachtrag:

    Vergiss das, was der Vorredner gesagt hat. Ein solches Gerät in einem Feuchtraum sollte nur von einem Fachmann angeschlossen werden. Die Leitung muss durchgemessen werden. Für 7,5 KW sind starke Zuleitungen notwendig.

    @ HackiHasi: Nur wer Ahnung hat, sollte Tipps geben. Nimms nicht persönlich, aber wenn der Fragesteller deinen Tipp befolgt und den Schalter kauft und einbaut, kann das lebensgefährlich sein.

  • vor 1 Jahrzehnt

    Im Elektrofachhandel wird man Dir den richtigen Fi Schalter für einen 7,5 KW Saunaofen verkaufen.