Yahoo Clever wird am 4. Mai 2021 (Eastern Time, Zeitzone US-Ostküste) eingestellt. Ab dem 20. April 2021 (Eastern Time) ist die Website von Yahoo Clever nur noch im reinen Lesemodus verfügbar. Andere Yahoo Produkte oder Dienste oder Ihr Yahoo Account sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Auf dieser Hilfeseite finden Sie weitere Informationen zur Einstellung von Yahoo Clever und dazu, wie Sie Ihre Daten herunterladen.

Kennt jemand die "Leitungssparende Wechselschaltung"?

Für eine handelsüblichr Wechselschaltung mit Steckdose bebnötigt man:

6 Drähte

Phase, 2XKores,Lampendraht, Nullleiter und Erdung;

aber wie funktioniert die"Leitungssparende"

Update:

nana,

es gibt die leitungssparende, aber grufti ich glaub deine funktioniert nicht.

und mit nulleiterschaltung funktioniert sowieso nicht, da es eines der grössten verbrechen im elektriker leben ist

4 Antworten

Bewertung
  • Anonym
    vor 1 Jahrzehnt
    Beste Antwort

    Ich hoffe ich deute das jetzt richtig.

    also du machst folgendes:

    1. verbinde die eingänge der beiden wechselschalter mit einem kabel

    2. verbinde jeweils einen der ausgänge des schalters mit dem phase anschlus des verbrauchers

    3. verbinde die anderen ausgänge der schalter mit der eingehenden phase

    4. verbinde den nulleiter des verbrauchers mit dem eingehenden nulleiter und die eingehende erdung mit der erdung des verbrauchers

    Quelle(n): Elektroprozessrechnung - 11. Klasse
  • Anonym
    vor 1 Jahrzehnt

    oha

  • Buddy
    Lv 7
    vor 1 Jahrzehnt

    Ich würde ein "Stromstoßreleay" vorschlagen.

  • vor 1 Jahrzehnt

    Für ei.ne Wechselschaltung brauche ich fünf Adern zwischen den Schaltern. Die Lampenleitung lege ich von einer Schalterdose. Die Zuleitung lege ich ebenso in eine Schalterdose.

    Die Sparschaltung bei denen der Neutralleiter geschaltet wird, sind überall verboten, da sie sehr große Gefahren bergen (VDE 0100).

    siehe :http://de.wikipedia.org/wiki/Sparwechselschaltung